空調外機不轉是怎么回事-控制變壓器損壞
空調外機不轉怎么辦:拆下變壓器,測量初級線圈無阻值,次級阻值正常,很顯然,變壓器初級線圈已經損壞,更換一個新的變壓器后,接上電源,電源指示燈亮起,機器工作正常.
空調外機不轉是怎么回事-壓敏電阻擊穿損壞
空調外機不轉怎么辦:打開機器外殼檢測,發現5A保險管已經發黑,這種情況多為雷擊所致,在此,舒適100網提醒廣大客戶,在多發生雷雨的夏季,天氣變化時將空調電源插頭拔掉,這樣,可以避免不必要的損失.
空調外機不轉是怎么回事-冷凝器,蒸發器外部臟堵
空調外機不轉怎么辦:空調的蒸發器,冷凝器外部臟堵(如柳絮,塵埃),都會使制冷效果明顯下降,甚至出現不制冷現象,此種現象有些用戶往往認為是缺氟,此種現象有些用戶往往認為是缺氟,便送修理部修理,用戶平時應注意空調的定期清洗與保養工作.
空調外機不轉是怎么回事-壓縮機啟動電容的損壞
空調外機不轉怎么辦:如果一臺1.5匹分體式空調器,開機后不制冷,室內,外風扇都轉,但壓縮機不工作,打開室外機,測量220V已經到接線柱,關掉電源后,測量壓縮機繞組阻值正常,在測壓縮機的啟動電容已經沒有充,放電現象,顯然已經開路,更換啟動電容后,故障排除.
空調外機不轉是怎么回事-空調電源線容量不足
空調外機不轉怎么辦:動前測220V供電正常,而壓縮機啟動瞬間測電壓只有150V左右,此多為220V供電線選配不當,導線橫截面細,遇此故障只要更換電源線即可.
空調外機不轉怎么辦,以上就是主要幾種空調外機不轉的原因和解決方法.實際上,空調并不是安裝完畢后就一勞永逸了,還需要消費者在后期的使用過程中定期清洗和維護;其次,如果空調出現故障,我們可以先進行簡單的排查,了解故障產品原因及嚴重程度,再決定是否找人維修,可能還會幫您減少一大筆開支
回復 贊(0)
空調外機不轉的原因:
1,室內溫度已經達到設定溫度.
2,控制壓縮機和散熱扇的接觸器損壞.
3,電路板損壞,無輸出信號.
4,散熱扇本身及相關線路故障.
解決方法:
1,如果空調設置的溫度和室外溫度一樣導致,只需要調節空調溫度即可.
2,如果是部件所有損壞導致的問題,可找專業人員上門檢測維修即可.
回復 贊(0)