應滿足“三級配電、二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。配電箱(柜)、開關箱的材質選用、制作工藝、箱內電氣元件的選擇、配置應符合國家相關標準,以及建設部“十一五”推廣應用技術的規定,產品應通過CCC*。
回復 贊(0)
配電箱箱體制作及安裝要求
1,材質,規格
配電箱,開關箱應采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm.箱體表面應做防腐處理.統一刷桔*油漆.不得采用木制配電箱.
2,安裝要求
配電箱,開關箱應裝設端正,牢固.固定式配電箱,開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m.活動式中心點與地面的垂直距離應為0.8~ />
3,箱體外形結構和進出線要求
配電箱,開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面.配電箱,開關箱的進,出線口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸.移動式配電箱,開關箱的進,出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭.
配電箱,開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭插座做活動連接.配電箱,開關箱外形結構能防雨,防塵.
回復 贊(0)
我的回答
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號