裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

供暖箱進水管熱,回水管冰冷,現在家里冷,地熱也是進水熱回水涼...

  • 提問者:克拉斯京東方
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:1534
  • 提問時間:2017-05-02 17:20:01

已有回答(2條)
  • 、管路中積氣
    與暖氣一樣,地暖剛注滿水后管道中一樣會有氣體產生,這有可能導致“地暖進水管熱回水管冷”現象。在調試過程中需要大量排氣。
    解決辦法;打開排氣閥直接排氣,直至放出熱水為止。
    第二、清洗過濾器
    過濾器在地暖系統中主要負責過濾管道中的雜質,如果過濾器堵塞,容易出現地暖不熱的現象。
    解決辦法;摘下過濾器采用清水洗凈。
    第三、地暖環路壓力不足
    如果地暖環路壓力不足,可能導致水循環不暢,出現進水管熱回水管冷的情況發生。
    解決辦法,可加裝循環泵解決循環不暢問題(視情況而定)

    回復  贊(0

  • 供暖箱進水管熱,回水管冰冷,現在家里冷,地熱也是進水熱回水涼,放氣了也放水了,還是沒效果,這種情況是循環流量小,處理辦法:
    1,檢查管道是否暢通,包括:閥門是否全開,濾網是否堵塞,管道是否有節流處,等.
    2,核對一下地熱管長度,校對系統阻力,這個比較專業,簡單一點是參照鄰居的.
    3,管網供回水壓差是否夠用,可以參照鄰居,若是鄰居供暖很好就是供暖循環水管網沒有問題.

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域