你這個問題很專業,不是專業人員是很難解決,我?guī)湍銌柫艘幌挛壹規煾?,我在這邊就簡單的說一下,所謂變壓器的并聯運行,是指變壓器的原繞組都接在某一電壓等級的公共母線上,而各變壓器的副繞組也都接在另一電壓等級的公共母線上,共同向負載供電的運行*。變壓器并聯運行有如下優點:
1、多臺變壓器并聯運行時,如果其中一臺變壓器發生故障或需要檢修,那么另外幾臺變壓器可分擔它的負載繼續供電,從而提高了供電的可靠性。
2、可根據電力系統中負荷的變化,調整投入并聯的變壓器臺數,以減少電能損耗,提高運行效率。
3、可根據用電量的增加,分期分批安裝新變壓器,以減少初期*。
對變壓器的并聯運行狀態有一定的要求,*理想的并聯運行情況是:
1、空載時各臺變壓器中只有原邊的空載電流,由各變壓器副邊繞組通過母線組成的回路中,以及原邊回路中沒有環流。
2、負載時各變壓器所分擔的負載量,應該按各自額定容量的大小成比例分配,防止其中某臺過載或欠載。
3、負載時各變壓器所分擔的電流,應該與總的負載電流同相位。這樣當總的負載電流一定時,各變壓器所分擔的電流*?。蝗绻髯儔浩魉值碾娏饕欢〞r,則總的負載電流。
要達到上述理想的并聯狀態,并聯運行的變壓器必須具備以下三個條件:
1、各變壓器的原邊額定電壓要相等,各副邊額定電壓也要相等,即變比要相等;
2、各變壓器副邊線電勢對原邊線電勢的相位差應相等,即連接組要相同;
3、各變壓器的阻抗電壓標么值應相等,短路阻抗角應相等。
以上就是關于變壓器并聯運行的條件方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的動力哦!
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號