1,中央空調風速過大導致中央空調噪音大
空調噪音的主要來源在出風口,因此空調風速太大可能導致噪音大.降噪方法就是才開啟中央空調時高風運轉,達到溫度后調低風速低速運轉.
2,安裝不到位
三分產品七分安裝,中央空調安裝對工藝要求嚴格,安裝不到位也會導致中央空調產生噪音.中央空調如果安裝不到位,室內機安裝不穩定當家用中央空調室外機運轉后,家用中央空調銅管連接著室內機,家用中央空調室內機不夠穩固后就會受到壓縮機的影響,從而導致家用中央空調室內機共振,從而產生比較大噪音.降噪方法就是在中央空調安裝時就需保證中央空調的安裝質量,選擇更專業更有經驗的中央空調安裝公司.
3,壓縮機引起噪音
壓縮機是空調的核心部件,壓縮機直接決定著中央空調的使用效果和使用壽命,另外壓縮機也是噪音的重要來源之一.質量不過硬的壓縮機不僅僅會會產生噪音,對空調的使用效果也有直接的影響.降噪方法就是選擇更靜音的中央空調產品,從本質上解決中央空調噪音大的問題.
回復 贊(0)
1、主機啟動后開送風擋時,室內機噪音正常,當3分鐘之后室外機啟動,室內機噪音明顯增大。根據以往的經驗,該現象應為制冷系統出現二次節流所致。停機后順著制冷劑管路檢查,查出室內機蒸發器輸出管左側銅管被壓扁。更換這一節銅管,重新抽真空、充氟后機器運行一切正常。
2、該機在開/停時出現嘯叫聲,經查發現,是室外機毛細管出口處發出一種嘯叫聲,估計是毛細管插入單向閥過深,節流時沖擊單向閥產生叫聲。用焊槍烤后把毛細管從單問閥拉出,重新調整插入深度為5~7mm,再焊封,開機運行叫聲排除。
3、空調噪音大的原因-空調出風口空調的主要噪音來源就是空調的出風口,當空調開啟的風速越大,空調的噪音值當然也就慢慢變大,這是空調的主要噪音值來源之一。
回復 贊(0)
我的回答
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號