三極和四級漏電保護器的區別如下:首先二者的漏電動作原理相同。均是通過檢測穿過零序電流互感器的3根相線和1根N線的電流相量和是否達到漏電保護器的動作電流值來決定其是否脫扣。對于正常工作的三相四線配電系統,不論其所帶負載如何,均有ia+ib+ic+iN=0,漏電保護器不動作。一旦發生接地故障時,故障相有一部分電流經故障點流入大地,此時零序電流互感器內電流相量和不等于零,即ia+ib+ic+iN≠0,漏電保護器動作,切斷故障回路,從而保證人身安全。不同之處僅在于漏電保護器動作時,在切斷相線的同時是否切斷零線。應用時,正常情況下,若負載是Y形接法,不論三相平衡與否,其中性點與N線相連,則穿過零序電流互感器的相線及N線電流相量和為零,即ia+ib+ic=-iN,當然沒有問題。但若負載是N形接法,由于負載無中性點,則漏電保護器的N線被懸空,iN=0。此時,只有負載三相平衡,即ia+ib+ic=0,才有ia+ib+ic+iN=0,保證漏電保護器不動作。但如前所述,“負載三相平衡”是一個理論概念,不具多少實際意義。因此漏電保護器均應用于三相四線配電系統中,而不論其負載是否平衡。對無中性點的負載,則不可使用。
回復 贊(0)
首先二者的漏電動作原理相同。因此,所謂的三極漏電保護器是一種“假三極”漏電保護器,其實質與四極漏電保護器相同。
回復 贊(0)
三極三線和三極四線漏電保護器的區別和應用:1、三極三線漏電保護器是:三相電源沒有零線,用于3相負荷用電設備。如果使用單相設備,要使用變壓器進行供電;或者相同的單相設備使用星形連接進行工作。2、三極四線漏電保護器是:三相電源帶零線,出了用于3相負荷設備外,可以直接使用單相設搜索備。
回復 贊(1)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號